[ 기술문의 ] EtherCAT Master 관련 기술문의
2025-07-29 16:57:13
본문
안녕하세요. DMS 강명수 매니저입니다.
현재 저희 장비 PLC(미쓰비시)-PC(CC-Link IE Board 및 EtherCAT MASTER Board 장착)-Slave 모듈(IO 및 서보)로 구성되어 있으며 PLC로 상위 제어하는 동시에 아래 모듈은 모두 EtherCAT 통신을 하려는 컨셉입니다.
제어 관련 프로그램은 PLC로 구성 되어있고 PLC-PC 간 인터페이스 맵핑해주는 프로그램이 필요합니다.
장비군마다 다르나 최대 Slave 수 200개, 최대 Servo 축 24축, 나머지는 IO 모듈로 구성되어 있습니다.
통신은 PLC-PC는 CC-Link IE, PC-Slave는 EtherCAT을 쓰고 있습니다.
여기서 PC의 EtherCAT MASTER를 커미조아사의 EtherCAT MASTER로 교체한다고 했을 때
PLC-PC 간 인터페이스 관련 PC쪽 기술 지원이 가능할까요?
현재 저희 장비 PLC(미쓰비시)-PC(CC-Link IE Board 및 EtherCAT MASTER Board 장착)-Slave 모듈(IO 및 서보)로 구성되어 있으며 PLC로 상위 제어하는 동시에 아래 모듈은 모두 EtherCAT 통신을 하려는 컨셉입니다.
제어 관련 프로그램은 PLC로 구성 되어있고 PLC-PC 간 인터페이스 맵핑해주는 프로그램이 필요합니다.
장비군마다 다르나 최대 Slave 수 200개, 최대 Servo 축 24축, 나머지는 IO 모듈로 구성되어 있습니다.
통신은 PLC-PC는 CC-Link IE, PC-Slave는 EtherCAT을 쓰고 있습니다.
여기서 PC의 EtherCAT MASTER를 커미조아사의 EtherCAT MASTER로 교체한다고 했을 때
PLC-PC 간 인터페이스 관련 PC쪽 기술 지원이 가능할까요?
답변: 안녕하세요 , 커미조아 입니다.
2025-07-31 16:32:44
상기 조건의 PC-Slave를 커미조아 이더켓 마스터를 사용하셔도 문제 없습니다.
Lx-554 1EA 기준 최대 Servo 64축 동시 제어 및 In 2000 Byte Out 2000 Byte 총 4000 Byte 구성 가능 하여 , 사용하시려는 환경에 맞게 세팅 해 주시면 됩니다.
다만 , PLC-PC간 개발지원은 하지 않고 있으며 EtherCAT 제어용 API제공 및 초기 셋업 기술지원 해 드리고 있습니다.
감사합니다.
Lx-554 1EA 기준 최대 Servo 64축 동시 제어 및 In 2000 Byte Out 2000 Byte 총 4000 Byte 구성 가능 하여 , 사용하시려는 환경에 맞게 세팅 해 주시면 됩니다.
다만 , PLC-PC간 개발지원은 하지 않고 있으며 EtherCAT 제어용 API제공 및 초기 셋업 기술지원 해 드리고 있습니다.
감사합니다.